Witam,
Chciałbym mieć na drugim dysku twardym kopię bezpieczeństwa swojego pierwszego dysku, w razie gdyby coś złego stało się temu pierwszemu, żeby tylko podmienić dysk i wszystko działało nadal. Stąd moje pytanie jak zrobić coś takiego? Czy wystarczy zwykłe skopiowanie zawartości pierwszego hdd na drugi, czy trzeba jeszcze poczynić inne kroki?
Offline
Jeżeli pisząc " gdyby coś złego stało się" masz na myśli usterkę fizyczną (spalenie, etc.) to poleciłbym zastosowanie RAID1 (mirroring).
Offline
dd if=/dev/hda of=/dev/hdb
warto poeksperymentować również z parametrami bs i count, żeby dobrać optymalne wykorzystanie bufora dyskowego
Offline
jesli jest to linux to proponuje co jakis czas walnac taka kopie
tar -clvpj --exclude=/mnt/* --exclude=/proc/* --exclude=/home/* --exclude=/sys/* --exclude=/tmp/* -f /home/kopia.tar.bz2 /
przynajmniej czloweik ktroche miesca zaoszczedzi i puniej ewentualnie wyplic plik z kopiom na cd/dvd lub wyslac na inna maszyne...
Do robienia kopii partycji jest tez dosc fajna zabawka nazywa sie mindi
Offline
Witam
Moim zdaniem większość możliwych problemów z dyskiem wiąże się z przepięciami na zasilaniu. Jak spali zasilacz, to padną Ci oba dyski.
Nie mam zaufania do trzymania kopii na tym samym kompie. Jeśli nie możesz/chcesz robić kopii na DVD to kup sobie LINK
i podłącz najlepiej do gniazda zasilającego z inną fazą.
Ideał to oczywiście dobra listwa i UPS .
drobna korekta, trochę za długi ten link ;)
(rychu)
Offline
podłącz najlepiej do gniazda zasilającego z inną fazą.
bardzo zabawne, ciekawe skąd weźmiesz inną fazę w obrębie tego samego lokalu. nasze polskie realia...
Ideał to oczywiście dobra listwa i UPS .
UPS pod kątem podtrzymania systemu, owszem. ale kopię bezpieczeństwa robi się z wielu różnych powodów, nie tylko dlatego, że akurat napięcie w sieci zdechło. listwa natomiast jest o kant dupy do rozbicia... sory.
Offline
Jeśli nie możesz/chcesz robić kopii na DVD to kup sobie LINK
i podłącz najlepiej do gniazda zasilającego z inną fazą.
Ideał to oczywiście dobra listwa i UPS .
Za 236 zł kupisz na allegro kompa, dołożysz do niego dysk i zostanie Ci jeszcze na 3 m skrętki, sieciowkę i ze 3 browary, które wypijesz w trakcie instalacji i konfiguracji komputera-backupu.
Offline
Moim zdaniem większość możliwych problemów z dyskiem wiąże się z przepięciami na zasilaniu. Jak spali zasilacz, to padną Ci oba dyski.
A moim zdaniem najpierw padnie pamięć RAM, później proc, później płyta a na końcu dyski. Tak to jest z punktu widzenia zasilania w kompie i najczęściej się sprawdza. Właściwe chłodzenie dysków oraz umiejętne posługiwanie sie nimi (np. montaż, przenoszenie) też mają duże znaczenie, jeśli chodzi o ich trwałość.
Ostatnio robiłem kompa który miał płytę do pupci (przegrzane mostki przez wsadzony zły zasilacz) i dyski palił (płyta dawała impulsy na ACPI dysku który się włączał i wyłączał, rozkręcając się i zwalniając co chwila, głowica chodziła jak piłeczka do ping-pong'a)
Mam już komputery w domu od 15 lat (w tym czasie zmieniłem miejsce zamieszkania) i jedyne co mi padło to pamięci i kiedyś płyta. Całe życie na listwie bez UPSa.
Offline
Hm..
Mam jakby doświadczenia odbiegające od normy :)
- kiedy poszło przepięcie i padł zasilacz, to spaliło się wszystko co było do niego podpięte, nie padł RAM i procek
- mieszkałem w dość nowym budynku gdzie developerowi nie opłacało się podłączać gazu, więc każde mieszkanie
miało w kuchni 3-fazowe złącze 7,5 kW i oddzielne obwody na różnych fazach.
- komp z Allegro będzie brał 3-10 razy więcej prądu niż zaproponowany "serwer ftp" (chyba tak to się nazywa)
- mówię o porządnych listwach, a nie o przedłużaczu z bezpiecznikami
Większość moich historii z kompem wiązało się z zasilaniem i może
dlatego spłyciłem problem :)
Offline
- komp z Allegro będzie brał 3-10 razy więcej prądu niż zaproponowany "serwer ftp" (chyba tak to się nazywa)
- mówię o porządnych listwach, a nie o przedłużaczu z bezpiecznikami
Moim zdaniem zupelnie chybione argumenty ;] komp z allegro bedzie mial zasilacz około 210 W, więcej raczej nie, i dużo tego prądu nie zużyje... zwlaszcza jezeli bedzei chodził przez 30 minut codziennie, wiecej niz 1 PLN miesiecznie na prad nie wyda....
a porządne listwy... cóz, chyba nie ma takiego pojęcia :D
Offline
A czym jest listwa? Kilka gniazdek zabezpieczonych bezpiecznikiem. Ot co! Jeśli już ktoś chce mieć bajerancką listwe to są ją musi sam wykonać.
Czym sie różni komp z Allegro od zwykłego PC'ta? Nie widze różnicy.
Na allegro sprzedaja zasilacze 150W pod P3 800 Mhz (z markowych kompów). Mnie uczyli w szkole, że jak mnie obudzą w nocy mam znać kilka ważnych praw elektrotechniki m.in. P=I*U*cos. Choćby nie wiem jak kombinować w życiu nie zużyje 3 do 10 razy wiecej prądu.
Offline
panowie, dajcie siana z zasilaniem. kopię bezpieczeństwa robi się z różnych powodów, np. był włam, zrobiłem chmod 0666 /, namieszałem coś z pakietami i tera nie wiem co, system plików mi się rozjechał... niekoniecznie dysk musi ulec uszkodzeniu, żeby człowiek sięgał po backupy ;)
mój komp żre 150 watów, w porywach do 180 watów. żeby nie było, zmierzyłem watomierzem. to jest semp64 3000+ z jednym dyskiem i z GF 7600GS, czyli normalny współczesny desktop. ludziom z okolic trójmiasta ciekawym ile prądu ssą ich kompy pożyczę watomierz ;)
Zyong, gratuluję zasilania w chacie, tak właśnie się to powinno rozwiązywać. dodam, że ochronniki przeciwprzepięciowe w klasie B+C również są mile widziane, nie tylko porządna listwa :)
Offline
UPS'y z sinusoidą duży wydatek, listwy może i dobre ale cześć powoduje tętnienie na dławikach.
Ja się o prąd nie martwię - na balkonie mam generator i mogę mieć własny prąd :P
Rychu ma rację, to że na zasilaczu pisze np. 500W nie znaczy że tyle on pobiera cały czas.
Taka kopia przydaję sie podczas eksperymentów :D
Zbooj, standardowo P=U*I.
Zyong, tyle że 3-fazowe leci na 380V (albo 360 nie pamiętam teraz) więc jak podepniesz tam cokolwiek innego niż np. płytę indukcyjną to zasilacz na pewno nie wytrzyma :D
Offline
Zyong, tyle że 3-fazowe leci na 380V (albo 360 nie pamiętam teraz) więc jak podepniesz tam cokolwiek innego niż np. płytę indukcyjną to zasilacz na pewno nie wytrzyma :D
Nie do końca prawda - na dzień dzisiejszy napięcie pomiędzy którąś z faz a przewodem neutralnym wynosi 230V, natomiast między poszczególnymi fazami ok. 397V
Ale to nie na temat ;-)
Offline
na dzień dzisiejszy napięcie pomiędzy którąś z faz a przewodem neutralnym wynosi 230V, natomiast między poszczególnymi fazami ok. 397V
to może byc również tak, że międzyfazowe wynosi 400 V, a fazowe 231,2 ;)
do dzisiaj teoretycy nie są zgodni. praktycznie jest to 230/400 +5/-10 %
Offline
Zbooj, standardowo P=U*I.
To jest teoria. W praktyce zawsze jest jakiś kąt.
Offline
dla prądu stałego: P=U * I
dla przemiennego: P=U * I * cos (kąta między U a I)
Offline