Od kilku dni logwatch wysyła mi niepokojące wg mnie informacje:
/dev/sda : Prefailure: Raw_Read_Error_Rate (1) changed to 79, 81, 83, 67, 72, 78, 79, Usage: Airflow_Temperature_Cel (190) changed to 70, 71, 70, 71, 70, Usage: Hardware_ECC_Recovered (195) changed to 51, 53, 54, 61, 62, 61, 59, 58, 56, 55, 54, 53, 52, 51, Usage: Temperature_Celsius (194) changed to 30, 29, 30, 29, 30, /dev/sdb : Prefailure: Raw_Read_Error_Rate (1) changed to 83, 76, 77, 79, 81, 82, 83, Usage: Airflow_Temperature_Cel (190) changed to 70, 69, 71, 70, 71, 70, Usage: Hardware_ECC_Recovered (195) changed to 36, 45, 46, 45, 46, 45, 44, 43, 42, 41, 40, Usage: Temperature_Celsius (194) changed to 30, 31, 29, 30, 29, 30,
Oba dyski są HPkowskie, w Proliancie ML310 G5. Zrobiona jest sofwarowa macież RAID-1. Serwer stoi w dość chłodnym miejscu, i zastanawia mnie co może być przyczyną takich informacji i dlaczego jest ona taka sama dla obu dysków ;( Martwi mnie monit Prefailure: Raw_Read_Error_Rate. Czy to już znak, aby wymieniać dyski (odsyłać na gwarancje)? Najgorsze, że to dzieje się dla obu dysków, a tam są strasznie ważne rzeczy.
Offline
Offline
Dzięki. A jak sprawdzić jaka jest max wartośc threshold?
Offline
udzieli ktoś odpowiedzi? Bo wciąż nie znam rozwiązania [;