Nie jesteś zalogowany.
Jeśli nie posiadasz konta, zarejestruj je już teraz! Pozwoli Ci ono w pełni korzystać z naszego serwisu. Spamerom dziękujemy!

Ogłoszenie

Prosimy o pomoc dla małej Julki — przekaż 1% podatku na Fundacji Dzieciom zdazyć z Pomocą.
Więcej informacji na dug.net.pl/pomagamy/.

#1  2010-01-21 08:05:21

  Luc3k - Użytkownik

Luc3k
Użytkownik
Zarejestrowany: 2009-10-09
Serwis

UPS Smart 750

Zakupiłem do serwera UPS-a APC Smart 750. Na płycie z oprogramowaniem jest oprogramowanie do Linuxa. Jest plik w takiej postaci:

Kod:

pbeagent-8.0.1-609.i386.rpm

Chciałbym, aby UPS wyłączał ładnie serwer, gdy braknie prądu po określonym czasie. Pomożecie mi to zestawić?
Serwer pracuje pod kontrolą Debiana Lenny.

Ostatnio edytowany przez Luc3k (2010-01-21 08:20:42)

Offline

 

#2  2010-01-21 08:20:47

  ilin - Palacz

ilin
Palacz
Skąd: PRLu
Zarejestrowany: 2006-05-03

Re: UPS Smart 750

Kod:

pbeagent-8.0.1-609.i386.rpm

Zawsze możesz przekonwertowac alienem  do deba.

Czy zadziała na debianie nie wiem.Musisz spróbować.


Problemy rozwiązujemy na forum nie na PW -> Niech inni na tym skorzystają.
Polski portal Debiana

Offline

 

#3  2010-01-21 16:42:04

  Luc3k - Użytkownik

Luc3k
Użytkownik
Zarejestrowany: 2009-10-09
Serwis

Re: UPS Smart 750

A czy w repozytoriach Debiana istnieje jakieś oprogramowanie, które współpracuje z UPS-ami APC na porcie COM?

Ostatnio edytowany przez Luc3k (2010-01-21 16:55:45)

Offline

 

#4  2010-01-21 16:56:27

  einsam - Użytkownik

einsam
Użytkownik
Zarejestrowany: 2008-06-24

Re: UPS Smart 750

Tak.
Sprawdź apcupsd.

Offline

 

#5  2010-01-22 16:55:52

  Luc3k - Użytkownik

Luc3k
Użytkownik
Zarejestrowany: 2009-10-09
Serwis

Re: UPS Smart 750

Ok. Zainstalowałem ten pakiet i wygląda na to, że komunikuje się z UPS-em. Jak go skonfigurować np. że po określonym czasie pracy na baterii ma zamykać/wyłączać serwer? Dodam, że jeszcze nie tykałem configa.

Ostatnio edytowany przez Luc3k (2010-01-22 16:57:32)

Offline

 

#6  2010-02-01 08:42:08

  Luc3k - Użytkownik

Luc3k
Użytkownik
Zarejestrowany: 2009-10-09
Serwis

Re: UPS Smart 750

Wklepałem do configu następujące wpisy:

Kod:

UPSNAME APC SMART-UPS
UPSCABLE 940-0024C
UPSTYPE apcsmart
DEVICE /dev/ttyS0
LOCKFILE /var/lock
UPSCLASS standalone
MINUTES 1

Debian komunikuje się z UPS-em, ale nie chce go zamykać po ustalonej prze zemnie minucie.

Offline

 

#7  2010-02-01 22:05:47

  maro - Użytkownik

maro
Użytkownik
Zarejestrowany: 2006-10-21

Re: UPS Smart 750

ja używam NUT do komunikacji UPS<->Serwer<->2 serwer
obydwa się ładnie zamykają jak niema prądu po ustawionym czasie.

Offline

 

#8  2010-02-02 07:50:33

  Luc3k - Użytkownik

Luc3k
Użytkownik
Zarejestrowany: 2009-10-09
Serwis

Re: UPS Smart 750

Udało mi się już to skonfigurować. Parametr MINUTES 1 zastąpiłem BATTERYLEVEL 15. Zamyka się ładnie.

Offline

 

Stopka forum

Powered by PunBB
© Copyright 2002–2005 Rickard Andersson
Nas ludzie lubią po prostu, a nie klikając w przyciski ;-)