#26  2013-07-02 08:52:00

  rychu - elektryk dyżurny

rychu
elektryk dyżurny
Skąd: gdańsk/kalmar
Zarejestrowany: 2004-12-28

Re: Prąd elektryczny a napięcie elektryczne - czy są ściśle powiązane?

jest akurat na odwrót ;) typowa "eska" w instalacjach domowych (o charakterystyce typu "B") wyrzuca szybciej, niż przepali się "korek" (ch-ka gL/gG)

http://www.bezpieczniki.com/strony/wyklady/3/8.gif

co do selektywności zabezpieczeń: u mnie parę lat temu, kiedy była wielka moda na zastępowanie starych bezpieczników nowymi wyłącznikami instalacyjnymi ("eskami"), zakład energetyczny wciskał je wszędzie, gdzie można. no i się pojawiły problemy, bo przy zwarciu w instalacji i zadziałaniu "eski" u kogoś w mieszkaniu, wyrzucała również "eska" przed licznikiem (na klatce schodowej albo w szafce przed domem), która oczywiście miała wyższy prąd zadziałania (czyli niby że była dobrana dobrze). okazało się, że ze względu na stromość charakterystyk trudno jest mówić w ogóle o jakiejś selektywności i zabezpieczenia przed licznikiem są z powrotem wymieniane na bezpieczniki topikowe, najczęściej rozłącznikobezpieczniki.