Nie jesteś zalogowany.
Jeśli nie posiadasz konta, zarejestruj je już teraz! Pozwoli Ci ono w pełni korzystać z naszego serwisu. Spamerom dziękujemy!

Ogłoszenie

Prosimy o pomoc dla małej Julki — przekaż 1% podatku na Fundacji Dzieciom zdazyć z Pomocą.
Więcej informacji na dug.net.pl/pomagamy/.

#1  2011-02-01 16:17:30

  meciarz - Użytkownik

meciarz
Użytkownik
Zarejestrowany: 2010-06-08

[solved] podłączenie łącznika lp 300 legrand z żarówką

witam,
mam prośbę o pomoc, potrzebuję podłączyć przed gniazdkiem zabezpieczenie (z włącznikiem) sprzedawca sprzedał mi takie coś:
http://img27.imageshack.us/img27/822/lp300.th.png

No i mam problem... jak to podłączyć?
Z tego co udało mi się wywnioskować:
- miernikiem sprawdzałem wtyka wejścia 2 i 4 jak przycisk jest wduszony to nie ma przejścia, a jak jest wyduszony to jest przejście, czyli na 2 podłączam fazę i na 4 wyjście fazy
ale nie bardzo wiem co z tą żarówką, żeby sygnalizowała czy jest prąd czy go nie ma

Ostatnio edytowany przez meciarz (2011-02-03 14:16:27)

Offline

 

#2  2011-02-01 18:28:25

  andreq - Członek DUG

andreq
Członek DUG
Skąd: Nisko
Zarejestrowany: 2005-01-11

Re: [solved] podłączenie łącznika lp 300 legrand z żarówką

Żarówka może służyć do sygnalizacji obecności napięcia na wejściu (wtedy 1 łączysz z 2  a 3 podłączasz do neutralnego) lub wyjściu łącznika (wtedy 1 łączysz z 4 a 3 podłączasz do neutralnego)

PS. Moim zdaniem pokombinowałeś, a nie starczyło by zwykle zabezpieczenie 20A, przecież ma wyłącznik?

Offline

 

#3  2011-02-03 14:19:52

  meciarz - Użytkownik

meciarz
Użytkownik
Zarejestrowany: 2010-06-08

Re: [solved] podłączenie łącznika lp 300 legrand z żarówką

ok, zrobione i działa, jak chciałem,
na 2 wchodzi faza
4 wyjście faza i wejście na 3
3 wyjście faza na gniazdo
na 1 neutralny wejście i wyjście

Offline

 